土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GGD柜里面需要安装绝缘防护隔板吗?有强制性要求吗?
GGD柜里面需要安装绝缘防护隔板吗?有强制性要求吗?

全部回答(2 )

  • zhouxianyou189
    星湖 发表于 2014-6-17 15:54 没有强制,因为开关柜的防护等级是基于门关闭情况下的,柜门打开已经没有防护等级可言。以前我们在出线柜的 …那么如果没有装绝缘有机玻璃板,合闸时碰到带电体了,这主要责任在谁?
    2014-06-17 20:08:17 来自 PC 评论 举报
  • 星湖
    没有强制,因为开关柜的防护等级是基于门关闭情况下的,柜门打开已经没有防护等级可言。以前我们在出线柜的出线塑壳短路器上端装过有机玻璃板,防止合断路器时手碰带电体。
    2014-06-17 15:54:17 来自 PC 评论 举报