土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ satwe计算配筋与墙梁柱施工图中看到的计算配筋不一样

satwe计算配筋与墙梁柱施工图中看到的计算配筋不一样

发布于:2014-06-16 16:42:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
360截图20140616163442810.jpg
按照上面的操作步骤可以看到配筋面积如下:
360截图20140616163729579.jpg
然后换一个地方看
360截图20140616163828264.jpg

360截图20140616163912905.jpg 360截图20140616163943127.jpg
然后就发现计算配筋面积和从satwe里面看到的不一样了
360截图20140616164111976.jpg
请问这是为什么?在网上找了很久也没有看到满意的答案,那么请问手动配筋的话应该以哪个为标准?谢谢




360截图20140616163442810.jpg


360截图20140616163729579.jpg


360截图20140616163828264.jpg


360截图20140616163912905.jpg


360截图20140616163943127.jpg


360截图20140616164111976.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hutubear
    hutubear 沙发
    最新的发现:导致梁施工图的计算配筋和satwe混凝土构件差异的原因是在梁施工图中有个设钢筋层的选项(具体作用百度),被定义为一层的不同楼层,会导致计算配筋都参照这些层最大的计算配筋梁,这就会导致和satwe数据不一致.
    结论:各层配筋文件&satwe混凝土构件简图的数据才是我们的参照
    2015-11-26 15:55:26

    回复 举报
    赞同1
  • kuangliu0916
    kuangliu0916 板凳
    谢谢楼主的分享,好好学习了!
    2015-11-25 21:51:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多