土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规3.4.5的理解

高规3.4.5的理解

发布于:2014-06-16 11:57:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
振型号 周期 转角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.7433 0.10 0.96(0.96+0.00) 0.04
2 2.6210 90.22 1.00(0.00+1.00) 0.00
3 2.3893 2.96 0.04(0.04+0.00) 0.96

如何判断“扭转为主的第一自震周期与弱轴的第一平动自振周期的比值”?
该工程X和Y向的尺寸为:55*17,Y轴为弱轴


1、2.3893/2.6210=0.9115>0.9
2、2.3893/2.7433=0.8709<0.9
上面的1、或2那个是对的?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ytg123456
    ytg123456 沙发
    tianzhu 发表于 2014-6-16 11:59 2、2.3893/2.7433=0.8709正解,十分真确
    2014-07-18 05:08:18

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    当然是第二个是对的了
    2014-07-17 14:39:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多