土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下通道内设门面房要不要做防排烟,还有消防的问题。

地下通道内设门面房要不要做防排烟,还有消防的问题。

发布于:2004-11-29 14:58:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做了一个地下通道,长度不大,就是一般的过街通道,通道内做了门面房,面积大概有1600平方米,通道有80米长,为了保险起见,我在门面房内设置了喷淋,但我们在寒冷地区,通道内无采暖设施(因为主要作用是过街通道,不是专门的地下商场),可是消防局审图的发了建议,说,人行通道内也应该做喷淋,而且还要做防排烟,还要做封闭楼梯间,他们套用的我想是地下商场,可是我们做的是“地下通道”,主要作用是过马路用的,只是顺便在里面设了几个门面房,甲方对我们设喷淋已经很。。。。,居然还要做这么多设施,我们设计院里做建筑的人之间也搞不清这个属于什么,如果硬套《建防火》规范,好像也不是太适合,比如5.1.3A,人家前提是地下商场,我们这个算什么呢?是不是应该做防排烟呢??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xj.7204
    xj.7204 沙发
    04年的帖子,不过我也碰到类似的情况,不过纯熟地下通道用于过街,因为没有门面房,所以不用考虑封闭楼梯间和喷淋吧.请问各位,地下通道防排烟,大家一般都用什么排烟口,格栅跟金属网格是否比百叶好点?
    2009-10-19 09:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    地下通道人员较多,有门面,那么可燃物较多。通道口也满足不了自然排烟条件吧。
    2008-09-02 11:53:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:气压罐

1、高层建筑在底层水泵房设置了消防泵,气压罐,稳压泵,还需要设屋顶水箱嘛?如果设,有什么作用?2、

回帖成功

经验值 +10