土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 降板后梁的配筋问题,求高手指导

降板后梁的配筋问题,求高手指导

发布于:2014-06-15 21:22:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在在做一个地下室,其中有两跨需要降板1600mm,我在模型里先按不降板算了一下,然后又在模型里把这块的梁板柱标高全部降下去了,又算了一下,发现梁的配筋差很多,不降板的梁配筋基本是降板以后的1.5-2倍,两次算的荷载都是一样的,请教高手这是什么原因?坐等。。。。。。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 巧夺天工一号
    guoyong1798 发表于 2014-6-18 16:48 人家问的是梁哈哈,看错了,那瞅瞅内力包络图先
    2014-06-19 21:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • ningli310
    ningli310 板凳
    weijinxiang6 发表于 2014-6-17 10:45 边界条件发生了变化,降板厚默认为简支边界,弯矩调到跨中去了问题是,梁端负弯矩配筋变化不大,梁底正弯矩配筋,不降板要比降板大,按说降板后,梁端成简支了,跨中正弯矩应该变大啊,这我还能理解,但算出来的结果恰好相反……
    2014-06-18 19:22:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多