土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KTV三线四相配电问题

KTV三线四相配电问题

发布于:2014-06-15 20:34:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一KTV总开关是100A漏电三线四线型,A相用电功率5KW,B相用电是3KW,C相是6KW空调,今天有一工人被N线电了一下,用万用表测量三相电压只有225V,三线线电压也没有超过400V,现在就是用数字测电笔测N线显示220V,用手摸有点触电感觉,关掉总漏电开关,检查开关进线端,用万用表测量电压都正常,用试电笔测N线只显示12v,合上总开关,用试电笔测量N线就有220v,A相测显示220V,B相显示12V,C相是220v,后来又用万用表测总开关出线端各相电压又正常,现在问题是为何关掉总开关用试电笔测B相有220v,N线只有12V,合上总开关,还没有带负载时,用试电笔测B相只有12V,N线有220v,我再用万用表测开关出线端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用电不平衡会产生这种现象吗,还是总开关问题,进线又没有接地线,我用试电笔测量隔壁铺面N线只有12V,希望哪位大侠指点问题出在哪里,KTV只有4天要开业了。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liyanjunx
    liyanjunx 沙发
    今天查找昨天故障,用摇表测各回路的绝缘电阻,有一组绝缘值不稳定,只要装修工动一下,阻值会变化,是绝缘 层被破坏,重新换线,一切都正常,谢谢各位回帖。
    2014-06-16 20:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • c553966085
    c553966085 板凳
    还是开关问题,换一个试一下
    2014-06-16 16:41:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2173 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高速旁边道路的路灯,应该如何设置?

如图,是设置在黄线处好还是蓝线处?主要是不能对高速上车辆有干扰影响,不知道有没有这方面的规范。

回帖成功

经验值 +10