土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 为什么1家住户漏电 整个单元都停电
问题 同上 很诚恳的请教各位,单元配电箱每户漏电保护器是1P的,我想知道如果才能避免这个上述现象,是不是零线共用的原因。

全部回答(23 )

  • lu18961745169
    也就是说分户的零线有没有接错的
    2014-09-02 14:54:02 来自 PC 评论 举报
  • lu18961745169
    纸上谈兵:漏电主要是看零线,单元跳的话说明零线有漏电流,支路上的漏电保护没起作用,顺着这个思路查,1、总箱和支路上的漏电参数是否匹配,2、支路上的漏电有没有采到零线上的信号。
    2014-09-02 14:41:02 来自 PC 评论 举报