关于接地问题 变压器接地问题 求高手给分析

发布于:2014-06-15 09:51:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台变压器二次开关送电接地线就冒烟 不送二次什么事都没有 请教各位高手是什么原因

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    你这台变压器二次开关出线是电缆吗?
    接地线是从N到外壳再到地吗?
    细查一下二次开关出线到受电第一个开关之间吧。
    2014-06-15 14:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    那根冒烟的“接地线”与相线短路了,且相线处没有熔断器或熔丝太大。
    2014-06-15 14:01:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。