土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器负载试验

变压器负载试验

发布于:2014-06-14 22:18:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么变压器做负载试验的时候,测量高压侧要把低压短接,而测量低压侧不用短接高压。
  • 向天索要1度电
    短接是测量变压器的短路电压百分比。
    2014-06-14 23:27:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这三个高压柜的一次方案图里面包括什么元件

这三个高压柜的一次方案图里面包括什么元件

回帖成功

经验值 +10