喷淋系统问题!

发布于:2007-10-05 21:05:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
楼高57.2米 在屋面设置气压罐后..气压罐出水管是直接连喷淋系统还是连到地下泵房再加压上管网?
如果是连接到底下泵房再上管网是不是多余了?
  • honner
    honner 沙发
    那个应该叫信号管,是连到泵房里面的报警阀前的,这样的话你的喷头动作的话报警阀就会工作,从而就会启动喷淋泵,这样喷淋系统就会正常工作了。要不水箱里面那点水也喷不了多久啊。
    2007-10-05 22:19:05