求助35kV的电容补偿不间断运行的影响
求助35kV的电容补偿不间断运行的影响
如题
35kV的电容补偿24小时不间断运行
想问问会有什么问题
找了找没看到有关运行时间的说法
会对寿命有影响么?
或者其他方面呢?
发布于
2014-06-14 14:36:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
左手的舞者
fitman 发表于 2014-6-14 15:13 电容器本来的设计就是用来长期运行的。一年不停运行也没问题。设计寿命20年,实际运行10多年很平常(当然会 …谢谢啦!
2014-06-14 19:22:14
来自 PC
评论
举报
fitman
电容器本来的设计就是用来长期运行的。一年不停运行也没问题。设计寿命20年,实际运行10多年很平常(当然会有少量的单元会损坏更换)。
电容器经常投切反而会影响寿命。一年1000次的投切就是基准。