2011发输变上专业第10题
10.
上图中,取基准容量Sj=1000MVA
,其110kV
系统正序阻抗标么值为0.012
,当35kV
母线发生三相短路时,其归算至短路点的阻抗标幺值最接近下列哪项?
(A
)1.964
(B
)0.798
(C
)0.408
(D
)0.399
答案:[C]
解答过程:
根据《电力工程电气设计手册•电气
1
》第四章,表
4-2
,变压器的标么值为:
u1=9.25%u2=0.25%
X1=(u1/100)*sj/se=0.7708
x2=0.0208
本题短路点在
35kV
母线,故总的电抗标么值为:
x=0.012+(x1+x2
)/2=0.04078
看不懂,为什么这里要除2?请高手解答一下
本
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句5.0.4条规定:校验导体和电器动稳定、热稳定及电器开断电流所用的短路电流,应按系统最大运行方式下可能流经被校验导体和电器的最大短路电流;系统容量应按具体工程的 设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划。
回复 举报
回复 举报