土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2011发输变上专业第10题求解

2011发输变上专业第10题求解

发布于:2014-06-14 10:27:14 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
2011发输变上专业第10题
10. 上图中,取基准容量Sj=1000MVA ,其110kV 系统正序阻抗标么值为0.012 ,当35kV 母线发生三相短路时,其归算至短路点的阻抗标幺值最接近下列哪项?
A 1.964
B 0.798
C 0.408
D 0.399
答案:[C]
解答过程:
根据《电力工程电气设计手册•电气 1 》第四章,表 4-2 ,变压器的标么值为:

 
u1=9.25%u2=0.25%

X1=(u1/100)*sj/se=0.7708

x2=0.0208
本题短路点在 35kV 母线,故总的电抗标么值为:

x=0.012+(x1+x2 )/2=0.04078

看不懂,为什么这里要除2?请高手解答一下






全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mikol2002
    mikol2002 沙发
    导体与电器选择设计技术规定(DT/T 5222-2005)
    5.0.4条规定:校验导体和电器动稳定、热稳定及电器开断电流所用的短路电流,应按系统最大运行方式下可能流经被校验导体和电器的最大短路电流;系统容量应按具体工程的 设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划。
    2014-09-05 09:41:05

    回复 举报
    赞同0
  • poplar2006
    poplar2006 板凳
    两台主变嘛,有一年还除以3了。但有一年明确分列运行,就不需要除了。
    2014-09-05 08:26:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 930 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2014供配电除了新增9本外,其他有更新吗

有哪位有最新的规范目录,谢了!!

回帖成功

经验值 +10