请问一下大家,pkpm里面计算柱子的面积,还需要手酸最小配筋率吗?
请问一下大家,pkpm里面计算柱子的面积,还需要手酸最小配筋率吗?
需要手酸单侧配筋率不小于0.2%和截面的最小配筋率吗?
发布于
2014-06-13 23:59:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
静心望世界
程序有了就不要算了,节省出时间,你可以研究一下其他的东西。
2014-06-16 18:57:16
来自 PC
评论
举报
maku310
不需要再手算。。。。。。。