请教各位师兄,熔断器的分断能力技术指标中有一项"cosφ"值是什麽意思?如果短路电流大于熔断器的分断能力会怎样?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zlw791212
    zlw791212 沙发
    谢谢!
    2004-12-10 16:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • leedreamfly
    leedreamfly 板凳
    崩烧的后果就是熔断器突然间化为灰烬,恐怖吧;

    大鼻山真逗。
    2004-12-05 16:53:05