双电源切换开关前端断路器的为题

发布于:2014-06-13 10:50:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助,低压放射式供电的双电源切换开关(PC级)进线端是否需要加短路保护开关?加的话为什么,不加又是为啥嘞?
翻了老多规范也没找到类似的条文。问集团的电气老总,他说要加,是为了放置开关来回倒,烧坏后边的电器,请问这个来回倒是为什么呢?当时老总还举了个鸟巢的例子,就是说当初双电源kai'guan

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    星湖 发表于 2014-6-13 15:27 个人觉得看实际使用情况吧,比如动力箱,也不见得总开关都是断路器,而实际刀开关,隔离开关居多。所以说看 …这位同行,刀开关后面也的有个熔断器吧?所以加个短路保护还是有用滴!
    2014-06-13 20:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    放射式配线完全没必要加。前端有出线的断路器(熔断器)保护,后端有各回路的断路器(熔断器)保护。加了也是白加,上级出线和本级进线的配合问题最后更可能被迫加大导线。