土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强电桥架和弱电桥架可以随便合并吗?

强电桥架和弱电桥架可以随便合并吗?

发布于:2014-06-12 16:42:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。
楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。
正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个 “200×100”的小桥架
乍一听感觉好像很有道理,但是想一想,这些桥架不能这么简单直接合并的吧?
比如说,消防强电桥架是不是考虑到其系统的特殊性必须要独立开?这样的话,消防、安防桥架应该也要独立的吧?
如果贸然将消防、安防桥架与弱电桥架合并了,那么网络、电视等电缆内地信号会不会受到影响?这里是不是有什么电缆线之间的最小间距要求
求大神指点迷津,最好能用规范说话,感激不尽!
下面上图:











电井内桥架.JPG

全部回复(153 )

只看楼主 我来说两句
  • wj笑傲剑客
    不同电压等级的线路不要合并,消防跟非消防合并时要加隔板,消防弱电与普通智能化用电最好的分开,除非屏蔽做的很好才可以,要不然普通智能化与消防弱电的信号会相互干扰。
    2014-06-17 14:01:17

    回复 举报
    赞同1
  • a396673967
    a396673967 板凳
    原来设计师合理的,合并可以节省空间
    2016-06-26 14:10:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 电桥平面图CAD图
    本资料为弱电桥架平面图CAD图,含弱电桥架平面图,欢迎下载!
  • 小区地下车库监控及弱电桥
    小区地下车库监控及弱电桥架布置图,摄像头共130台,桥架3000米左右有需要的下载参考
  • 某包装厂房项目配电、照明、弱电消防电气系统设计全套
    本资料包包括电气资料图和电气计算书,其中电气资料包括干线、照明和应急照明、配电、火灾警报、屋面防雷、接地等设计平面图和说明,计算书包括电气负荷及照度计算书等,适合初次进行厂房电气设计的同学参考学习画法和计算。
  • 电井母线、桥预留洞及封堵工法
    本资料是电子信息科学与电气信息类基础课程教学基本要求汇编,包括12个课程的要求,共31页。
  • 电桥设计、施工中应注意的问题
    虽然弱电桥架的设计与施工是弱电专业的局部工程,比起中心机房设备似乎并不起眼,但她却是弱电工程的基础。一方面,她是道路和桥梁,线缆依托她将中心机房与末端设备有效相联,形成有机整体。另一方面,她保护线缆,
  • 电桥设计与施工中应注意的问题
    虽然弱电桥架的设计与施工是弱电专业的局部工程,比起中心机房设备似乎并不起眼,但她却是弱电工程的基础。
  • 自制的电气专业电桥计算书
    自制的一个桥架计算书,可以计算普通电线、电缆还有NG-A的弱电比较常用的几种电缆,数据来源在里面也有写,请各位用用看吧。
  • 此图纸为智能开关的三D图纸,图纸结构尺寸准确。该图纸所设计的开关,其功能可以实现(举例):1、强电控灯+弱电声控窗帘;2、弱电声控灯+强电控窗帘,或者其他组合功能,凸显一器多用的特性,图纸格式为xt格
  • 本下载图纸是一套CNCU导电桥架成型模,D82A.1.0-11-CM3图纸。本图纸属于五金成型模具图纸。包含了模具图纸的总装配图及各个零件的加工图纸。对五金方面有兴趣的朋友可以看看。欢迎下载!!!..
  • 医院产房电气(电和弱电
    医院产房电气(强电和弱电),全套强弱电图纸,全套施工标准施工规范,图标,强弱电线路走向图标布置
  • 医院NICU电气(电和弱电
    医院NICU电气(强电和弱电),包括NICU电气的施工标准,施工规范,线路走向,各类强弱电的布置走向。
  • 别墅弱电施工图
    别墅强电弱电施工图,内容包括:各方位的平面图 、立面图和设计说明等,设计精准全面,内容详实,可供参考,欢迎各位设计师下载哈~
  • 多层邻里中心-电/弱电
    多层邻里中心-强电/弱电。计算机网络系统、综合布线系统、安全防范系统、机房安装系统、UPS电源系统、防雷接地系统、综合管路系统、室外安防系统、室外综合管路系统,设计说明、系统图、电气布置图等,内容详实
  • 某四层办公楼弱电设计

    本工程建筑主体为四层,建筑高度为21.00米。本工程建筑面积约为6100平米,建筑使用功能为车间、办公综合楼,火灾危险等级为二级丙类。本工程工作范围:1、2层。建筑面积约为6100平米,建

  • 某办公楼弱电图纸.
    某办公楼强、弱电图纸,图纸包括:一层照明平面图、二层照明平面图、三层照明平面图等,设计规范,内容详实,可供设计师参考学习。
  • 某办公楼弱电图纸
    本资料为 某办公楼强、弱电图纸,包括:设计说明,弱电系统图,一、二层照明平面图,一、二层消火栓按钮布置配电平面图,一、二层弱电平面图,民用建筑工程电气施工图设计深度图样等,设计规范,内容详实,可供设计
  • 某幼儿园电建施布置图
    本工程为某幼儿园强电建施布置图,包含包括照明平面图、电力照明配电系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某公寓楼电插座布置图
    本工程为某公寓楼强电插座布置图,包含强电插座布置图、客厅立面图、墙体拆除图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 弱电钢管及桥架容积表
  • 本图纸是强电、消防、弱电系统图,图纸内容包括:配电干线图,电气火灾监控系统图,各层照明平面图,各层消防报警平面图,各层弱电平面图,各层动力平面图,一层接地平面图等,可供参考。...
  • 办公楼电、弱电图纸
    本资料为:办公楼强电、弱电图纸,包括:一层空调插座、电源干线、弱电平面图 一层照明、插座平面图 电气系统图(二) 电气系统图(一)等,设计精准规范,可供设计师参考。

阅读下一篇

全国性联合电力系统的出现

自然资源的分布总难以尽如人意,我国也不例外。我国的原煤资源主要在华北,分布在山西、内蒙古和陕西,约占总蕴藏量的2/3,而90%以上的水力资源则集中在西部地区。按各电力系统的覆盖范围划分,则西南、西北系统所在地区水力发电资源都很丰富,其中西南地区的水电和西北地区的火电可输出;华北系统所在地区火力发电资源十分丰富,可大量输出,可有一定水电输出;华南系统所在地区水力发电资源颇丰而火力发电资源颇少,但可以自给;东北系统和华东系统所在地区水力发电和火力发电资源都不能自给,需从其他地区输入,这种分布情况决定了多年来我国的能源供应策略是“北煤南运,西电东送”。近年来,又因运输困难,改成了“北电南送、西电东送”。

回帖成功

经验值 +10