土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强电桥架和弱电桥架可以随便合并吗?

强电桥架和弱电桥架可以随便合并吗?

发布于:2014-06-12 16:42:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。
楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。
正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个 “200×100”的小桥架
乍一听感觉好像很有道理,但是想一想,这些桥架不能这么简单直接合并的吧?
比如说,消防强电桥架是不是考虑到其系统的特殊性必须要独立开?这样的话,消防、安防桥架应该也要独立的吧?
如果贸然将消防、安防桥架与弱电桥架合并了,那么网络、电视等电缆内地信号会不会受到影响?这里是不是有什么电缆线之间的最小间距要求
求大神指点迷津,最好能用规范说话,感激不尽!
下面上图:











电井内桥架.JPG

全部回复(153 )

只看楼主 我来说两句
  • wj笑傲剑客
    不同电压等级的线路不要合并,消防跟非消防合并时要加隔板,消防弱电与普通智能化用电最好的分开,除非屏蔽做的很好才可以,要不然普通智能化与消防弱电的信号会相互干扰。
    2014-06-17 14:01:17

    回复 举报
    赞同1
  • a396673967
    a396673967 板凳
    原来设计师合理的,合并可以节省空间
    2016-06-26 14:10:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全国性联合电力系统的出现

自然资源的分布总难以尽如人意,我国也不例外。我国的原煤资源主要在华北,分布在山西、内蒙古和陕西,约占总蕴藏量的2/3,而90%以上的水力资源则集中在西部地区。按各电力系统的覆盖范围划分,则西南、西北系统所在地区水力发电资源都很丰富,其中西南地区的水电和西北地区的火电可输出;华北系统所在地区火力发电资源十分丰富,可大量输出,可有一定水电输出;华南系统所在地区水力发电资源颇丰而火力发电资源颇少,但可以自给;东北系统和华东系统所在地区水力发电和火力发电资源都不能自给,需从其他地区输入,这种分布情况决定了多年来我国的能源供应策略是“北煤南运,西电东送”。近年来,又因运输困难,改成了“北电南送、西电东送”。