土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 来专业的地方问问,这个户型的柱子能这样改吗?

来专业的地方问问,这个户型的柱子能这样改吗?

发布于:2014-06-12 13:37:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

一楼正在建,二楼、三楼尚未。蓝色的是地基的圈梁,感觉靠右边的两间房间有点小,想在二,三楼的时候,往右边的花园阳台飘出700-800mm,但是不知道如何处理一楼一路上来的柱子? 在三楼不要这个柱子,改在墙下做圈梁替代吗? 谢谢!

另:像这样下面楼的户型不一样的情况,圈梁应该在楼板的下面做,还是在楼板的上面做的,如果在下面做的话,那么就是明梁了,如果在楼板的上面做梁的话,房间入口以及需要开门的地方,梁要怎么处理呢? 谢谢!


1.jpg
2.jpg

未标题-3.jpg




1.jpg


2.jpg


未标题-3.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 骑木桶的飞人
    三层的柱子没办法避开,只能从装修上解决。第三幅这个悬挑加框支太危险了,找专业的人算算。
    2014-06-13 09:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • soosoom
    soosoom 板凳
    高处能胜寒 发表于 2014-6-12 14:53 我打错字了,是壁柜。墙体要用轻质墙,不再采用承重的墙体材料!柱子在房间中间,做壁柜填平,房间可能不是很好布置,这样飘出800可能意义就不大了。不知道在一楼做挑梁,把立柱往挑梁外面移可不可以,谢谢,另:用白色的沙砖可以吗?
    2014-06-12 15:28:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多