PLc给出信号急停泵电机,泵电机直接启动,以下2中做法,哪种做的多,更有优势 ,达人讨论1、PLC信号串入控制回路,急停控制接触器2、PLC信号串入断路器的分励回路,使断路器跳
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句-
天下唯吾曹孟德
沙发
其实我对为什么是1.45Iz很感兴趣,为什么不是1.5?而是1.45,这个数据怎么算出来的
2014-06-22 18:03:22
赞同0
-
浪尽天涯
板凳
在使用中,电缆线的电流要大于开关的电流,这样对用电设备才有保障。
2014-06-22 17:32:22
赞同0
加载更多回复 举报