建筑结构
\
混凝土结构
\
求助一个概念问题
求助一个概念问题
手上做个框架结构商业,地上3层,地下一层,地下室外墙只有3面有,第四面是做商业,这样的结构地下室肯定坐不了嵌固端,地下室外墙对地下室整体的刚度影响很大,造成质心和刚心严重偏离,怎么理解这个问题,如何处理
发布于
2014-06-11 15:23:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
设计牛
传说中的包络设计肯定没问题
正负零嵌固算一次
基础顶嵌固算一次
实际操作就按基础顶搞搞算了
就这么几层
2014-06-20 17:39:20
来自 PC
评论
举报
qq_1400717861242
没有任何问题啊,只要地上转转不大就行,地下有砼墙受力,不会出问题,才3层
2014-06-11 19:43:11