土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 边缘构件箍筋有没有计算要求?

边缘构件箍筋有没有计算要求?

发布于:2014-06-11 14:37:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
边缘构件的竖向钢筋规范上是有要满足承载力要求,而箍筋是不是仅满足构造要求(配箍率也是构造吧),没有计算要求?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    一文 发表于 2014-6-12 12:50 就是不同于框架柱,虽然也有配箍率的构造要求,但首先要满足的框架柱斜截面受剪承载力的计算要求 是吧?剪力墙当然也有斜截面受剪承载力的计算要求,但要注意的是剪力墙受剪承载力计算确定的是墙体水平钢筋的面积,而不是边缘构件的箍筋。
    2014-06-13 20:12:13

    回复 举报
    赞同0
  • virover零88
    virover零88 板凳
    高处能胜寒 发表于 2014-6-12 13:14 构造边缘构满足最小直径和间距就可以了,对于某一墙肢全是构造边缘构件,箍筋要满足墙体的配筋要求,在抗震 …我的疑问是边缘构件除了配股特征值,最小直径,间距的要求,有没有类似框架柱斜截面受剪承载力的计算要求?
    2014-06-12 14:34:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多