{疑问}
1、“ 喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮 ”引到控制室去? 想干嘛呢?
{ 启泵还得跑泵房先将选择开关切换到“手动”} [此条原规范就有,是下图中的“消防应急控制”。]
如果把选择开关弄到消防控制室中去,那就太恐怖了。

2、湿式系统和干式系统的的联动控制设计,其手动控制方式“应将 喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮 用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制器,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止”中的“ 启动、停止按钮 ”,应该是指10D303-3《常用水泵控制电路图》中“消防应急控制”环节的SF按钮(钥匙式控制按钮——设于消防联动控制器的手动控制器上)。

图片9.jpg


{猜——}
实际上,规范编制人员想表达的意思应该是:
应在消防控制室的消防联动控制器的手动控制盘上设置启、停控制按钮(比如 10D303-3 中的钥匙式控制按钮),且应采用专用线路直接连接至消火栓泵控制箱(柜),并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止

应该是这个意思。

消防联动控制器的手动控制盘设置启、停控制按钮——特别要求。
采用专用线路直接连接至消火栓泵控制箱(柜)——线路专放。
{并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止} ——不允许出现“中间”环节。
意见1. “多线模块”还能否使用取决于厂家和规范组的协商。

3、很多状态信号是否有必要?
附录A
图片10.jpg

喷淋泵电源工作状态:GB 50084-2001(2005年版)《自动喷水灭火系统设计规范》
喷淋泵启(运行)状态:10D303-3有
喷淋泵停(停止)状态:10D303-3无(图集要作修改)
显示水流指示器、信号阀、报警阀组的压力开关(注意:不是“报警阀、压力开关”)的动作状态即可,干嘛要有“工作状态和动作状态”?

GB 50084-2001(2005年版)
图片11.jpg
{一个状态信号能解决问题的},没必要显示多余的信号,人为将其复杂化。
意见1. [是的。]


图片12.jpg

{条文说明}
图片13.jpg
图片14.jpg
图片15.jpg




图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


图片12.jpg


图片15.jpg


图片13.jpg


图片14.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
  • 消防泵喷淋泵星三角控制箱系统原理图
    本图为某工程地下室消防泵喷淋泵星三角启动控制箱系统,电气原理图,可作电器厂生产车间生产用图,共有5张图纸,包括:两张消火栓泵电气原理图,两张喷淋泵电气原理图和一张箱体示意图。可供参考!
  • 三种双控消防泵启动控制,控制方式含了自耦减压启动、全压启动、软启动三角降压启动等三种常用控制方式。每种都有详细电路接线布置图,是学习参考的不错资料,ca2007以上版本打开。欢迎学习下载!...
  • 消防泵机械应急启动装置
    根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准11.0.12条规定,若继电器和弱电信号故障不能自动启动消防泵时,应依靠消防泵控制柜设置的“机械应急启动装置”直接启动消防泵,当弱电信号
  • 此图为支柱式按钮箱,箱体采用仿威图AE箱结构,钣金焊接支柱安装。用AutoCAD软件绘制,共计21张图纸,含参数,图纸包含总图、焊接图、折弯成型图、展开图、附件采购清单。图纸完整清楚,附件齐全。完全采
  • 消防泵降压启动控制CAD电路图
    本工程为消防泵降压启动控制CAD电路图,图纸包含3台2用1备消火泵降压起动控制电路等,设计详实,供设计师参考。
  • 某工程消防泵喷淋泵控制原理图
    本资料为某工程消防泵及喷淋泵控制原理图,图纸包括:消防泵及喷淋泵控制原理图,二台泵互备减压起动控制装置电路图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 某工程消防泵及喷淋泵控制原理图
  • 消防泵控制箱一二次接线图
    本图纸为某消防泵控制箱一二次接线图;内容包含:一、二号泵二次控制图、控制箱一次系统图、材料表等,设计规范专业,内容详实,可供参考学习。
  • 可以编辑按钮控制箱触,可用于不同设备的单机设备的触摸屏盒固定,可以快速编辑触摸屏的长宽尺寸很快得到不同大小的触摸屏盒。触摸屏盒子配置相关开关按钮,欢迎大家下载使用~...
  • 消防泵降压启动控制电路CAD图
    消防泵降压启动控制电路CAD图包含 降压起动控制电路图 等可供下载参考
  • 消防泵降压启动控制电路cad图纸
    本图纸为消防泵降压启动控制电路cad图纸,内容包括:消防泵降压启动控制电路图等内容,内容详实,可供参考。
  • 消防泵降压启动控制电路cad图
    本图纸为某消防泵降压启动控制电路cad图,内容包括:消防泵降压启动控制电路图等内容,内容详实,可供参考。
  • IDEM紧急停止控制按钮,功能上说,一般用途的按钮开关是用来控制,例如启动机器运转或停止机器,常为弹簧返回式;紧急停止按钮开关是用作安全措施来中止有害负载,都是锁定式按钮,拍下去后触发急停,需要手动来
  • 技术要求1、箱体采用1.5mm不锈钢喷塑处理2、箱体户外安装,采用下进下出线方式3、箱体前开门,加装密封条,并设有定位装置;4、箱体门铰链采用内铰链5、箱体侧边开通风孔,内侧加装纱网;...
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:2mm镀锌板3.柜体颜色:拉丝处理4.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉...
  • 控制箱600X1200X400:多为室内、落地安装,可柜外操作,内部可装有塑壳断路器、出线接线端子、母线等元件,整体为冷轧钢板加工,表面喷塑。欢迎下载,交流学习...
  • mhc300300150控制箱适用开厂矿、企业、商场、宾馆、学校、机场、港口、医院、高层建筑、生活小区等场合,交流50HZ,额定工作电压为交流380V的低压电网系统中,作为动力、照明配电及电动机控制之
  • 技术要求:1、整体折弯成型;防护等级IP552、放置在室外,要防水防尘3,表面喷户外粉,颜色户外RAL70354箱底底部进线。箱体钢板厚度为1.5mm不锈钢5、底部栽丝安装M6绝缘子和接地铜排。6、箱
  • SICK安全指令装置用于安全停止引起危险的运动或者安全启动机器功能。产品范围包含四个产品组:紧急停止按钮、复位按钮与多重按钮、拉线开关以及使能开关。广泛丰富的产品系列可为不同应用提供合适的解决方案。.
  • 紧急停止按钮设计模型是一种常用的控制电器元件,常用来接通或断开‘控制电路’(其中电流很小),从而达到控制电动机或其他电气设备运行目的的一种开关。这是一款专门用于紧急停止按钮设计图。(SW2015绘制,

阅读下一篇

电梯要不要迫降?为什么?

一个二层的小办公楼,但地下有地下室(地下室做了报警),楼内有部电梯(普通电梯)但没通到地下室,消火栓不启泵,请问,这个楼的电梯要消防迫降吗?请给出为什么?