1、按照 第3.4.1条 的规定是否对于建筑物群中各个“具有消防联动功能的火灾报警系统的保护对象”都应分别设置消防控制室,而不能设置一个总消防控制中心?
1010.jpg

2、这条规定,与GB 50052-2009《供配电系统设计设计规范》3.0.9条有得一拼。
图片28.jpg

3、看看其他防火规范关于消防控制室的规定条款:
GB 50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的第9.0.9
GB 50045-952005年版)《高层民用建筑设计防火规范》的第9.4.5
GB 50098-98GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》的第8.4.3

上述几本防火规范的规定是:
设有火灾自动报警系统自动(喷水)灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防、排烟设施的建筑(指汽车库、高层民用建筑和人防工程),应设置消防控制室。

2006 年,《建规》出台,从严执行。
GB 50016-2006 的第11.4.3 设有火灾自动报警系统自动灭火系统设有火灾自动报警系统机械防、排烟设施的建筑(针对所有建筑工程),应设置消防控制室。


火灾自动报警系统自动灭火系统应设置消防控制室
火灾自动报警系统 机械防、排烟设施应设置消防控制室
{要不然,联动“切除非消防电源”,就应设置消防控制室?} 条文很不严谨。

GB 5001X-2006《建筑设计防火规范》(报批稿)
图片29.jpg

结论:
看不懂GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》3.4.1条规定。
图片30.jpg

提醒:
尽管这条规定似乎不应该出现在设计规范中,但建议将此条写进施工图设计说明,避免被个别审图人员开整改,否则设计人员岂不冤枉。