土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教新消规

请教新消规

发布于:2014-06-11 11:11:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新消规有这一条
7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按13m 计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m 计算。

不应超过0.5MPa,怎么可能会出现0.7MPa呢?
由充实水柱可以计算出消火栓栓口的动压,同时规定充实水柱和动压,这不是很矛盾吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • tubesp
    tubesp 沙发
    wglgpsr 发表于 2014-6-15 21:34 这一条里还有一个问题,就是“消防水枪充实水柱应按10m 计算。”如果充实水柱为10m ,那么19mm的水枪出水量 …Hq=1.2*10*10/(1-0.0097)=136kpaqxh=根号下(1.577*136)=14.6L/S>5L/S???
    2015-01-09 09:35:09

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    确实有争议,现在的规范?
    2014-09-26 11:02:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图中这三竖代表什么意思

图中这三竖代表什么意思

回帖成功

经验值 +10