成套电气设备
15.97 万条内容 · 616 人订阅
阅读下一篇
在全国各地的成套厂家,柜体结构设计处在一个什么样的地位呢?就自己身边的情况说一说吧,谢谢,也为正处在这一工作中的同事们一个正确的认视...
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hpph11
沙发
我们单位低补是动态补偿,老烧硅,同时电容也击穿了,这整套补偿从安装使用至今从没消停过(硅3000v/300-500A 电容0.4kv),其它类似用户单位和我们用同一厂家产品基本未坏过.先管理的人散人了,俺刚接手这一块,能帮忙分析分析吗
2007-10-20 20:29:20
赞同0
-
shenzhen_aut
板凳
2007-10-16 15:56:16
赞同0
加载更多回复 举报
谢谢“hpph11”朋友的鼓励。
如果要更换补偿电容的话,只要电压等级满足要求,容量满足要求就可以,不用管它是什么材料的电容。当然,注意不同材料的电容的使用环境是有要求的,特别是对过电压的耐受能力、对谐波的耐受能力、工作温度等等。建议找当地的工程师给你提方案。
可控硅的替换也类似,除了电压电流的等级要相同外,特别要注意其饱和压降也要相同,否则因散热的热阻不一样,会过热而出故障。也建议就地找懂行的人帮你参谋参谋。