不知道怎么旋转图片。卫生间里100的管子是坐便器排水,两个50的是接洗脸盆和地漏的。100的管子后面直接立管三通了。
首先我觉得给水管不应该走在坐便器下面,其次坐便器下面可以直接接三通吗,我觉得应该是接两个45度弯头,不然起码也应该是个90度弯头。还有就是地漏和台盆的管子用三通那么连起来,以后要么是两边平的没坡度,要么就是一边有坡度,一边倒坡。
但是我去问施工方及监理,他们都说这么做没问题,想请教一下论坛里的前辈们,指出有无不规范处,不胜感激!

20140610_151249.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • tjuhzp
    tjuhzp 沙发
    给水管为啥不走吊顶呢??已经很多年没见到在地下走的给水管了
    2016-08-26 16:27:26

    回复 举报
    赞同0
  • tanletiger
    tanletiger 板凳
    个人认为给水管最好不要做在地面下,维修很困难,一般降板都有降板排水地漏,如果给水管楼脆后,会顺着降板地漏流走,地面不容易察觉到,如果有条件,最好在墙面暗敷。如果一旦漏水就马上能够发现。。。