现在有没有那位工友做过这种类似的做法啊?先把除卫生间以外的厨房和阳台等所有排水预留洞浇捣混凝土放钢套管,然后再做排水管。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • toumingweixiao000
    有这样的做法,确实有。但这样做难度非常非常大,一不留神就把套管留偏了,以后排水立管安装时还得把埋偏的套管凿出来重新放。主体结构施工时,这个预埋套管要做到和楼下一层套管在同一垂线上,就必须在模板上开洞吊垂线,还必须要确保上下两个套管之间没有脚手架钢管、木方等障碍物,更要确保混凝土浇筑时此套管不被碰撞产生偏斜或位移,难度太大了。
    我手上这个项目,都是在大概齐的位置埋木盒子,以后等模板全拆光了,再从顶层吊垂线放置套管,套管外圈进行吊模二次灌浆。这样做下来虽然要多费人工,但可以确保一次到位,不做返工活。
    说到套管材质,如果设计或者合同中没有明确要求,那么就没必要一定用钢套管,PVC-U材质的套管也是可以的,反正规范中对于套管的材质没有规定。省下来的材料费,那就是利润那!
    2014-06-11 13:20:11

    回复 举报
    赞同0
  • oyyishan
    oyyishan 板凳
    正规做法就应该先做套管在安装管道的啊
    2014-06-11 13:06:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多