土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 求教:会议室装修格栅灯灯线发热烫人怎么解决!坐等高人告知!
左边的是两路开关,主线都用4mm²的电线了, 开关处的线烫手,请教!总共是36个格栅灯,每个灯约100w,分了2路,每一路有一4mm²的主线,分线1.5mm²,每路共18个灯。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(14 )

  • tjhe1026
    开关是断相线还是断“零”线?应该是断零线吧?4平方的火线无法进开关的!而零线应该是1.5平方的线吧?如果剥线时伤了线芯,再没有打回头弯,1.5平方的零线电流与4平方火线一样大,超过10A(感性负债电流比纯电阻负债的电流大),有可能过流了,造成开关处烫手。
    2014-07-20 16:49:20 来自 PC 评论 举报
  • gao276175880
    hld_lhw 发表于 2014-7-5 09:29 你的格栅灯如果是电感镇流器,功率因素只有0.4左右,那么就是过载了,过载了 谢谢 回复
    2014-07-09 11:09:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10