直段不小二十d ,锚长过大则离谱。
2013.10.8
场地类别粗糙度,重要参数录其间。
2013.10.8
结设独基与条基,构造亦当记清晰。
长宽大于两米五,筋长错减十成一。
2013.10.8
基础之上设地梁,必使底层柱同长。
土中能否算短柱?纵筋疑似不加强。
2013.10.12
锤击静压预制桩,截面有圆又有方。
摩擦端承皆挤土,承台边土亦须夯。
2013.10.15
承台形式几多变,其状亦分点线面。
面中四桩是最佳,此经比较余浅见。
2013.10.17
不求等高求等宽,觅得附录算再三。
删简就繁核面积,公式欠妥竟已颁。
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2.12有关基础折算成矩形截面,不应该取截面的折算宽度,而是应该取截面的折算高度。在计算基础最小配筋时,求得的折算高度可以直接查表,折算成等效宽度则繁琐了许多,规范里的公式实不可取。
2013.10.18
单桩承台形如点,不算冲切不算剪。
一切配筋皆构造,抗弯抗扭全可免。
2013.10.20
单桩托框柱,也会是嵌固。
径比大于二,地梁无需布。
注:无抗震设防时
。
2013.10.21
桩入承台以承载,嵌固五十或一百。
抗弯抗剪抗冲切,保护层厚需大改。
2013.10.22
基顶设梁为传力,构成短柱置于地。
纵筋加大非所需,箍筋确应全加密。
2013.10.22
三桩承台形规则,三向纵筋互咬合。
最里三筋在柱内,锚长不足可弯折。
参见《建筑地基基础设计规范》8.5.17.3
2013.10.23
2013.10.23
场地影响周期,类别共分五区。
大则抗震不利,小则造价降低。
参见《建筑抗震设计规范》5.1.4表5.1.4-2
2013.10.23
何为桩基低承台?抗规言及未明白。
主要承受竖向力,位于地下土中埋。
详见《建筑抗震设计规范》4.4桩基
2014.2.26
挖桩常需护壁,段高一米等距。
强度不低桩身,考虑共同受力。
《建筑桩基技术规范》6.6.6
2014.2.28
一柱一桩桩帽,规范无其构造。
抑或属于承台,谁有更详资料?
2014.3.25
抗弯抗剪抗冲切,承上启下巧连接。
其高不得小三百,保护层需大一些。
《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构-地基与基础)6.8.1
2014.3.25
桩基验算抗震否?教某纠结时甚久。
高桩承台不在列,六度高层抑或有。
参见《建筑抗震设计规范》4.4桩基
2014.3.26
独基顶下设短柱,以降首层柱高度。
刚度大上十倍许,满足则可算嵌固。
2014.6.5