土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构底部加强区轴压比小于设置约束边缘构件的限制,是设置构造边缘构件吗?

剪力墙结构底部加强区轴压比小于设置约束边缘构件的限制,是设置构造边缘构件吗?

发布于:2014-06-10 17:44:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙结构底部加强区轴压比小于设置约束边缘构件的限值,是设置构造边缘构件吗?新手没做过高层,目前做一个17层剪力墙,抗震等级二级,底部加强部位取底部两层,查看轴压比是小于高规表7.2.14中0.3的限制,地下室剪力墙轴压比都小于0.3,一层大部分剪力墙都小于0.3,只有个别墙肢是0.35左右,那按照规范的理解,在底部加强区可以采用构造边缘构件,那是应该部分约束边缘构件,部分构造边缘构件吗?各位前辈都是怎么处理的呢?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • phoenix_sonic
    phoenix_sonic 沙发
    zhou0919 发表于 2014-6-11 08:01 你是说底部加强区可以部分采用构造边缘构件(此例轴压比小于0.3),部分采用约束边缘构件(轴压比大于0.3 …是可以这么做的。。。但是我一般做法是,上部就算是约束构件,地下室部分相应的位置,我也会把上部钢筋纵筋延伸下去,只不过箍筋我会按构造边缘构件做。。。
    2014-06-11 09:45:11

    回复 举报
    赞同1
  • zm995673804zjy
    只有轴压比超了才会设置,地下室里纵筋延伸下来,箍筋按构造暗柱配
    2017-12-06 15:59:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多