发布于:2014-06-10 17:30:10
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
1、规范上说:需设置机械排烟措施且室内净高不超过6米的场所应划分防烟分区。这话的意思是6米以上的场所就不需要了吗?如果那种高超过6米的面积又大于500的房间要排烟的话应该怎么办?不需要划分挡烟垂壁了吗?
2、排烟的时候规定风机排烟量不应小于7200,那比如只需要排6000的烟,是不是也必须选择7200以上的风机?还是有其他算法?
3、排烟口安装的位置应在顶棚或靠近顶棚的墙面上,那么在侧墙上的多叶排烟口是不是也要如此安装,如果这么安装,是不是只能电动打开了?
4、在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。这条规范是什么意思,为什么我见过很多房间排烟都没有补风的?