土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 整理几个问题,来请教大家,求高手。

整理几个问题,来请教大家,求高手。

发布于:2014-06-10 17:30:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、规范上说:需设置机械排烟措施且室内净高不超过6米的场所应划分防烟分区。这话的意思是6米以上的场所就不需要了吗?如果那种高超过6米的面积又大于500的房间要排烟的话应该怎么办?不需要划分挡烟垂壁了吗?
2、排烟的时候规定风机排烟量不应小于7200,那比如只需要排6000的烟,是不是也必须选择7200以上的风机?还是有其他算法?
3、排烟口安装的位置应在顶棚或靠近顶棚的墙面上,那么在侧墙上的多叶排烟口是不是也要如此安装,如果这么安装,是不是只能电动打开了?
4、在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。这条规范是什么意思,为什么我见过很多房间排烟都没有补风的?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • david200901050
    学习啦;谢谢!
    2014-06-14 17:34:14

    回复 举报
    赞同0
  • zb5606614
    zb5606614 板凳
    草蛋的青春々 发表于 2014-6-12 09:35 既然是下沉庭院 应该可以通过2边开窗来解决走道排烟吧一个防火分区尽量采用一种排烟方式
    2014-06-13 14:45:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位,足浴是不是属于歌舞娱乐放映场所呢

如题,足浴是不是属于歌舞娱乐放映场所这一类的,设计的时候需要每个房间设排烟么?

回帖成功

经验值 +10