土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超过100米的建筑,中间转输水箱容积如何确定。
请教各位,建筑高度超过100米,消防系统必然竖向分区,请教,高区部分的消防系统,中间转输水箱的容积如何确定。

全部回答(1 )

  • jinke654321
    超高层建筑中间转输水箱包括消防转输水箱和生活转输水箱两部分。消防的中间转输水箱在《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》(2003年)中规定:"采用水泵转输串联时,中间转输水箱同时起着上区输水泵的吸水池和本区消防给水屋顶水箱的作用,其储水容积按15~30min的消防设计水量经计算确定,并不宜小于60m3。"假如超高层建筑消火栓用水量为40L/s,自动喷水用水量为30L/s,则中间转输水箱的容积=(40+30)*10*60+(40+30)*5*60=63000(L),其中10min水量为本区屋顶消防水箱的水量,5min为上区水泵吸水池的水量,如还有其他水消防系统则把有可能在火灾时同时启动的消防系统的水量叠加计算,作为中间转输水箱容积。而对于生活给水系统,《建筑给水排水设计规范》(GB50015--2003)3.7.8条规定:生活给水用中途转输水箱转输调节容积宜取5~10min转输水泵的流量。作为生活给水系统的转输水箱,其作用有两个:一为上区加压水泵的吸水井,此部分水量为上区水泵3~5min的出水量;二为下去转输泵的调节容积,即为保证初级水泵每小时启动次数不大于6次的调节水量,此部分水量为转输水泵5~10min的出水量,如上区水泵的流量为8L/s,转输水泵的流量也为8L/s,则转输水箱容积=8*5*60+8*10*60=7200(L)。此为采用变频供水系统时的计算方法。如系统为重力供水系统,则中间转输水箱作为上区水泵的吸水井外,还需有储存本区用水的调节容积,一般此部分调节容积按水箱重力供水服务区域最大时用水的50%计,两部分叠加计算为重力供水系统中间转输水箱的容积。
    2014-06-10 21:01:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10