本现场光伏汇流箱发生一起严重短路事故

发布于:2014-06-10 16:44:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是我们现场光伏电站其中一个汇流箱,近期检查发现已经严重烧毁了,下面与保险相连的是每块电池板的负极,最终汇至负极汇流排,上面已经烧通了的地方是正极汇流排,正负极汇流排接至断路器的上口,我们发现的时候断路器未动作仍在合位,现在初步判断是箱体密封不合格,近期又连续降雨,造成汇流排接地或短路,我有一个疑问就是,断路器无法反应发生在断路器上口的接地或短路故障么?对于类似的情况如何从设备方面改进加以避免?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaozaishenzhen
    断路器的位置在汇流母线的后面,不动作是情理之中的事情。烧毁的原因应该是因某个接点虚连在接点出现拉弧现象,或者熔断器熔断但不能可靠断弧,烧断导线,因直流很难断弧,最终盘面被烧毁。
    2014-06-16 10:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhaozaishenzhen
    求教上传图片的方法
    2014-06-16 10:04:16

    回复 举报
    赞同0