土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下室商业空调管共用地下室消防送风管问题

关于地下室商业空调管共用地下室消防送风管问题

发布于:2014-06-10 09:49:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 ttiger2000 于 2014-6-10 11:20 编辑

这边有一地下室商业,建筑面积8800平方;三个防火分区,同时布置有采暖风机盘管,风机盘管在回风箱侧壁与消防正压送风管相连接,即平时使用时可借用补充部分新风;消防验收时问题来了,当消防补新风时候,风机盘管也必须跟着转动,否则;正压风在风机盘管处通过回风口全部漏出,送不到指定位置。二次商业装饰设计似乎也没有看到这个问题,一次设计是一家设计院,商业部分设计是另一家设计院。
图纸如下: BPY$_[_NU[3FNPKO6II(HIB.jpg
现在,消防要求就是设计院先出一份该系统方案原理及动作图,与电气系统的 配套图。最夸张的一个分区是里面2台大型吊顶风柜,两台风柜位于分区中间部分,后面再无其它送风风口。
常见都是空调盘管单独布置一趟补新风管(借用消防正压风井)。正压风机的风管、风阀、风口单独布置。
这种设计其它院是怎么处理的呢?

BPY$_[_NU[3FNPKO6II(HIB.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mofgyc
    mofgyc 沙发
    这个问题没看太明白,是消防补风和平时的新风系统是公用的吗?这个风量能匹配吗?但就消防补风而言对送风气流的出口位置是没太多要求的,从回风口漏出也没什么,只要保证一定的风量送入设计区间就是了。如果是这样的公用系统,就得按照消防的标准设计系统,包括控制和电源。
    2014-08-12 15:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • ygfzxq
    ygfzxq 板凳
    路过,学习
    2014-06-10 12:45:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管水力计算问题

就是我想问一下我在做天正风管水力计算的时候怎么修改提取的风管局部阻力系数那一栏啊?

回帖成功

经验值 +10