土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器选择问题,各位大神请赐教
一台250kW空气源空调机组,直接启动,先启动回路A+B(启动6个压缩机)启动电流507A,再启动回路C+D(再启动6个压缩机),启动电流507A,这时回路A+B的运行电流为299A,请问该选择多大变压器?

全部回答(7 )

  • wires
    ccc___ 发表于 2014-6-10 11:16 个人想法:变压器最不好的运行情况是A+B已在运行(运行电流约150A),C+D机组启动(启动电流507A),这时 …实际上,变压器最不好的运行情况是A+B已在运行,(运行电流不是150A,而是约299A),C+D机组启动(启动电流507A),这时变压器能承受,就是可以了。就按此计算:299+507=806A 806/1.6=504A 额定电流不小于504A的变压器就可了,那么S=504X0.4X1.732=349KVA没349KVA的变压器,就选400KVA吧?回头来再计算“A+B已在运行(运行电流约299A),C+D机组启动(启动电流507A)时的变压器低压侧电压能不能保证电机启动的电压值(不低于电机额定值的95%)”:取变压器的阻抗电压%为4.5%,300KVA变压器的额定电流为I=400/(0.4X1.732)=577A这时负荷电流与额定电流的倍数:806/577=1.4(倍),1.4X4.5%=6.3%变压器低压侧电压为 (1-6.3%)X400=374.8(伏) 374.8/380=98% 还有电机额定电压的98.6%,符合要求。
    2014-06-12 09:13:12 来自 PC 评论 举报
  • wires
    谢谢各位的指教
    2014-06-12 08:55:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10