土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 铝排管制冷计算方式

铝排管制冷计算方式

发布于:2014-06-10 08:33:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]



1、50m3以下, 高3米以下的:底面积的2-2.5倍。

2、50m3-100m3 底面积的2倍。

3、100-300m3 : 底面积的1.8倍。 u=2363083138,23501265&fm=23&gp=0.jpg

4、300-500m3 : 按每立方0.5m3 计算。

5、500-1000m3 : 按每立方0.45m3 计算。

6、1500-2000m3 :按每立方0.4m3 计算。

7、2000m3 以上: 按0.18-0.26m3 /m3

注:根据冷库文章来自于:1用途、温度、热负荷大小,计算后调整。

铝排常用翅型:

¢25×130二翅片      每米0.29平方 (带内齿)

¢25×150二翅片      每米0.33平方

¢32×150二翅片    每米0.34平方

¢32三翅        每米0.495平方

搁架管:

¢32         每米0.68平方

¢25          每米0.65平方



全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huyj
    huyj 沙发
    太谢谢了!正是我需要的
    2016-08-24 22:19:24

    回复 举报
    赞同0
  • 王校长丶
    王校长丶 板凳
    谢谢楼主无私分享!
    2016-07-28 09:12:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 823 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新买冷柜,初次使用需注意的细节

步骤 / 方法 1. 冷柜运输与搬运过程中若倾斜度超过 45 °,需静置 2 小时以上方可开机。无倾斜则静置 30 分钟后即可开机,冰柜应该摆放在通风好一些的地方,离开墙壁至少 10 公分的距离,可以让冰柜在工作的时候能够快速散热,延长冰柜的使用寿命。避免阳光直射,冰柜一定要放平。 2. 需要注意的是,冰柜在存放食物前,先空载运行一段时间,等箱内温度降低后,再放入食物,存放的食物不能过多,尽量避免电冰箱长时间满负荷运行。而且不要一次性摆满,像三开门冰柜建议分

回帖成功

经验值 +10