最近在古城消防,只做消防,各种客栈,餐馆,酒吧等等,都是 木结构,而且内部你叫复杂,有的局部层高很低,2米左右,局部又很高,5,6米左右!都是坡屋面,大部分是人字坡和斜坡面。而且屋顶都是那种有点粗的圆木分成距离不大的条文形状,我有几个问题想请教下,毕竟我之前消防基本没做过;谢谢各位前辈指教啦!!
1,我在屋顶设置的探测器选择烟感可以吗?
2:当地政府要求提高保护等级,要求缩短一半保护半径,规范是人字坡屋顶是在屋脊设置探测器,缩短一半保护半径后,我还是在屋脊主梁上布置,缩短探测器间距还是把探测器分布在主梁两侧比较好?

全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
云飘飘
沙发
屋脊处是首选布置探测的地方,保护半径不够后,再向下设置,安装探测器时应注意坡度。
2014-06-13 06:28:13
赞同0
-
aidexianqi
板凳
1.可以用烟感
2014-06-12 12:13:12
赞同0
加载更多回复 举报
2.根据保护范围和实际情况定,坡顶优先设置在屋脊。
回复 举报