亲戚家盖房子,框架结构已封顶,现发现有几根底层柱在二层梁柱节点梁底20-30CM处发现水平裂缝(柱施工缝在梁底位置),不知何故,有哪位大侠给个解释
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句我不建议楼主的做法,8.1*8.1m跨的地下室顶板,不考虑消防车的区域宜采用单向双次梁,为使主梁高度相同,有消防车的区域宜采用井字梁,1)计算板配筋时按扩散后的荷载直接加载,扩散角按30度,一个后轮的扩大面积为10平方,重叠部分的荷载为24KN/m2,所以取24KN/m2;2)计算主梁时按主梁内布满消防车,300/(2.5*8.0)=15KN/m2;3)计算次梁时可按实际加影响线,也可简化取主梁的均布荷载放大1.2倍以考虑不利分布,15*1.2=18KN/m2.