土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 再议消防车荷载的取值

再议消防车荷载的取值

发布于:2014-06-09 16:54:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 wht741 于 2014-6-9 17:14 编辑

最近做地下室顶板,8.1*8.1米跨,覆土1.2,打算做单向双次梁,可否这样考虑:
1. 算顶板配筋时,荷载按35,考虑到覆土扩散效应,取35*0.88=30.8
2. 算单向双次梁配筋时,荷载按35*0.8=28
3. 算主梁配筋时,因为主梁跨度为8.1*8.1,荷载按20*0.6=12
不知大家认为这样做有无问题?



全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ctd22928356
    ctd22928356 沙发
    本帖最后由 ctd22928356 于 2014-6-13 16:49 编辑

    我不建议楼主的做法,8.1*8.1m跨的地下室顶板,不考虑消防车的区域宜采用单向双次梁,为使主梁高度相同,有消防车的区域宜采用井字梁,1)计算板配筋时按扩散后的荷载直接加载,扩散角按30度,一个后轮的扩大面积为10平方,重叠部分的荷载为24KN/m2,所以取24KN/m2;2)计算主梁时按主梁内布满消防车,300/(2.5*8.0)=15KN/m2;3)计算次梁时可按实际加影响线,也可简化取主梁的均布荷载放大1.2倍以考虑不利分布,15*1.2=18KN/m2.
    2014-06-12 11:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • 板凳
    细扣都是悲伤啊
    2014-06-12 09:30:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

裂缝解释原因求解

亲戚家盖房子,框架结构已封顶,现发现有几根底层柱在二层梁柱节点梁底20-30CM处发现水平裂缝(柱施工缝在梁底位置),不知何故,有哪位大侠给个解释

回帖成功