规定水平力作用下的位移比考虑了偶然偏心吗?
规定水平力作用下的位移比考虑了偶然偏心吗?
多层框架结构,不需要考虑偶然偏心,所以在地震信息里面没有勾选“考虑偶然偏心”,有谁知道,satwe在计算“地震作用规定水平力下的楼层最大位移”的时候,考虑了偶然偏心吗?
发布于
2014-06-09 16:42:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
结构生活
《抗规》条文说明有要求,计算扭转位移比的时候要考虑偶然偏心的影响
2015-02-16 09:27:16
来自 PC
评论
举报
hjvoit
计算位移以及位移角的时候 可不考虑偶然偏心 但是在计算扭转位移比的时候要考虑偶然偏心的影响
2015-02-15 12:22:15
来自 PC