土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 这个井字梁这么大了,为什么还挠度超限?
13mX15m的,屋顶,活载0.5,恒载3(自重自动算),荷载应该也不大
1.png

2.png




1.png


2.png

全部回答(11 )

  • wfysx818
    把横向梁移到框架柱反而不利,除非你想形成两个井字梁,当一个井字梁设计时,移到柱上的梁也应该设成铰接,不能按框架梁设计,不当之处,请批评指正!
    2014-06-10 21:35:10 来自 PC 评论 举报
  • wfysx818
    是真正的井字梁,但注意短向跨度不宜大于24M,可以不用管计算结果,设计预起拱,当计算挠度减去预起拱值不超挠度规范值即可,但要注意,设计起拱值与混凝土验收规范第4.2.5条的模板起拱值应叠加施工!有不当之处,请批评指正!
    2014-06-10 21:32:10 来自 PC 评论 举报