如题,原先场地没设计地下车库,现在甲方要加地下车库,需要在已建好的地下室外墙凿宽1200mm2000mm的洞,行吗?
哪位高手,不吝赐教,多谢了

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 冬果果
    冬果果 沙发
    地下室的上面对应位置有洞口的话没什么问题的
    2015-06-02 13:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • 皮蛋爱叼鞋
    问题不大,挡土墙不是剪力墙
    2015-04-16 14:25:16

    回复 举报
    赞同0