 【精选案例7 ( 燃气管线焊接施工)
  背景资料:
  某公司中标承建中高压燃气管线工程,管径DN600, 11km ,合同造价约4200 万元。在管道沟槽开挖过程中,遇地质勘察未探明的废弃地下渗水井,周边土质松软呈淤泥状,经现场监理口头同意,施工项目部组织人员、机具及时清除渗水井及软泥,对该部位进行换填级配砂石处理,使工程增加合同外的工程量。项目部就此向发包方提出增加措施费,遭到甲方代表的拒绝。
  监理在现场检查中发现:①现场正在焊接作业的两名焊工是新调来的,经询问得知均已待岗半年以上; ②现场准备焊接的数个坡口处有油渍等杂物未清理,检查后向项目部发出整改通知书。
  问题:
  1. 项目部处理废弃渗水井在程序上是否妥当? 如不妥当,写出正确的程序。
  2. 简述甲方代表拒绝增加措施费的理由。
  3. 两名新增焊工是否符合上岗条件,为什么?
  4. 管道连接施焊的坡口处应如何处理方能符合有关规定的要求?
  答案解析提示
  1. 不妥当。按有关规定:沟槽开挖应由勘察设计单位参加验槽,当地基土质局部遇有松软地基、流砂、溶洞、墓穴等,应由设计单位商定处理措施,地基应满足设计要求和规定的压实度要求。施工单位应根据设计变更、工程洽商及技术规范要求进行现场处理。
  2. 增加措施费用主要依据施工合同、变更设计或工程洽商,应履行书面程序,经有关建设各方签认。现场处理时要经监理工程师对现场所发生换填、拆除数量的书面确认,方可在结算时增加措施费用。
  3. 不符合。参加燃气管道焊接人员凡间断焊接时间超过6 个月的,再次上岗前应重新考试; 承担其他材质燃气管道安装人员,必须经过培训,并经考试合格。
  4. 规范规定:施焊前应检查坡口质量,坡口表面上不得有裂纹、夹层等缺陷,并应对连接坡口处及两侧10mm 范围内的油、漆、锈、毛刺等污物进行清理,清理合格后应及时施焊。
  【精选案例8 ( 箱涵顶进施工)
  背景资料:
  某大型顶进箱涵为四孔箱涵,箱涵总跨度32m, 5m ,总长度38.5m, 单节箱涵为现浇钢筋混凝土结构,经养护达到设计强度后采用顶进法穿越5 条既有铁路站场线。箱涵预制工作坑采用放坡开挖,土质为粉质黏土、地下水位于地面以下4m ,采用轻型井点降水,基坑设置了防雨排水设施,现浇箱涵前端设斜面钢刃角,计划6 10 日雨期开始前顶进就位。
  项目部编制轨道加固方案,采用轨束梁加固铁路线路,以保障列车按正常速度行驶; 制定了顶进时对箱涵结构的监控方案,经项目部技术负责人批准后实施。
  按照原计划,箱涵顶进应在雨期开始前完成。开工后,由于降水措施不力,工作坑开挖进度缓慢,进度计划拖后。预制箱涵达到设计强度并完成顶进后背的制作安装时,顶进施工己进入雨期。项目部加强了降排水工作后开始顶进施工。为满足进度工期要求,项目部采用轮式装载机直接开入箱涵孔内铲挖开挖面土体,控制开挖面坡度为1 0.6 ,钢刃脚进土50mm ,根据土质条件每次开挖进尺0.5m ,并在列车运营时连续顶进。
  箱涵顶进接近第一条线路时,夜间遇一场大雨,第二天正在顶进时,开挖面土方坍塌,造成安全事故。
  问题:
  1. 本工程工作坑降水井宜如何布置? 根据背景资料在顶进作业前基坑应做好哪些排水工作?
  2. 指出项目部编制的轨道加固与监控测量方案及审批存在的问题,并写出正确做法。
  3. 结合项目部进度滞后的问题,指出应采取的控制措施。
  4. 指出方案和顶进施工中可能存在的引起列车颠覆的安全隐患。
  5. 依据背景资料分析开挖面坍塌的原因可能有哪些?
  答案解析提示
  1. ①本工程工作坑为面状基坑,井点宜在基坑外缘呈封闭状态,距边坡上口外缘1 2m ,所采用的降水方式能保证地下水位降至基底以下0.5 lm;
  ②雨期施工应做好地面排水系统,基坑顶部砌挡水砖埂或叠土埂; 基坑底部边缘设排水沟、集水井,准备好抽水设施随时排除积水。
  2. 存在问题:①轨道加固方案,采用轨束梁加固线路不是大型箱涵的做法; ②仅有桥涵结构的监测; ③两个方案的审批程序不符合规范要求。
  正确作法:①孔径较大箱涵应采用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁体及钢板脱壳法,严格控制车速。②应对原线路加固系统、桥体各部位、顶力系统和后背进行测量监控,测量监控方案应纳入到施工组织设计或施工技术方案中。③方案的审批必须经上一级批准。
  3. 应紧密跟踪计划的实施并进行监督,当发现进度计划执行受到干扰时、应采取调度措施,调整资源配置,以控制进度计划的有效实施。
  4. 方案和顶进施工中存在的可能引起列车颠覆的隐患包括:
  ①加固方案不当; ②监测方案不符合规定; ③列车未限制车速; ④在列车运行时仍连续顶进; ⑤土体开挖采用逆坡挖土( 先下后上); ⑥钢刃脚吃土深度不够,挖土坡度超标。
  5. 开挖面坍塌的可能原因有:
  ①雨浸致土体强度降低; ②轮式装载机开入箱涵孔内铲挖开挖面土体,形成逆坡挖土; ③控制开挖面坡度1 0.6 ,坡度太陡应≯1 0.75; ④钢刃脚进土50mm ,刃脚进土应在100mm 以上; ⑤列车未限速增加振动荷载。