土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的GCS柜能做出来吗?
1台GCS柜,4个出线回路,其中2个回路开关为DMX-E 1600A/3P,另2个备用回路开关规格未标注。
1、GCS柜垂直母线最大电流1000A,这个柜子肯定超了。超过1000A后有办法处理吗?
2、这4个回路放在1台柜子里,做得出来吗?

全部回答(4 )

  • 水中央
    支持楼上说法
    2014-06-10 12:11:10 来自 PC 评论 举报
  • 月下恋
    我看不能,两的1600A的开关装上后基本没空间再装其他开关了
    2014-06-10 11:20:10 来自 PC 评论 举报