热继电器和漏电流开关,是不是不应出现在消防设备当中
热继电器和漏电流开关,是不是不应出现在消防设备当中
如题,消防设备,禁止断电啊
发布于
2014-06-07 16:39:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zhanghl5418
现在消防泵都有自巡检功能,为了避免自巡检时发生故障导致消防泵或电机损坏,热继电器还是需要报警且脱扣的。如果是消防命令消防泵运行,直接跳过热继电器。你可以看下常用水泵风机的二次控制回路标准图集,里面画的很清楚。
2014-06-11 10:16:11
来自 PC
评论
举报
lsc19590714
在消防回路中:热继电器仅报警,不脱口;漏电开关不应在末端回路,且只报警不脱口。
2014-06-08 11:21:08
来自 PC
评论
举报