求教大神:D值法中的反弯点高度对整体结构的位移有什么关系?
  • 野马分鬃
    野马分鬃 沙发
    这个问题比较奇怪,反弯点高度反映的是梁柱相对刚度关系,如果反弯点高,说明梁柱刚度比小,通过加大梁的刚度,可以提高结构整体刚度,减小整体结构的位移,如此而已。