混凝土强度不足如何处理?
混凝土强度不足如何处理?
高层剪力墙结构上部楼层墙体,设计C30,实测C20,配筋HRB400级,墙体配筋经复核满足,需要处理吗,怎么处理?
发布于
2014-06-07 06:02:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(34 )
大林
(1)竖向刚度突变,若混凝土强度降低与剪力墙变截面在同一楼层,则后果更严重。(2)混凝土降低的楼层,层间受剪承载力降低。(3)核算框梁和连梁的锚固长度啊!混凝土C20与C30,la差别大了.
2016-12-28 15:29:28
来自 PC
评论
举报
xy_1026
建议还是复核一下
2016-12-13 12:26:13
来自 PC
评论