土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防设备的双电源必须末端切换吗?
如题,首端切换是不是更经济啊

全部回答(3 )

  • 云飘飘
    消防水泵、消防电梯、消控室必须在末端切换,其余看情况,民规、各个地方独有规定。
    2014-06-07 06:21:07 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    《民用建筑电气设计规范》
    13.9.6
    消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
    2014-06-06 18:34:06 来自 PC 评论 举报