供配电技术
\
消防设备的双电源必须末端切换吗?
消防设备的双电源必须末端切换吗?
如题,首端切换是不是更经济啊
发布于
2014-06-06 16:25:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
云飘飘
消防水泵、消防电梯、消控室必须在末端切换,其余看情况,民规、各个地方独有规定。
2014-06-07 06:21:07
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
《民用建筑电气设计规范》
13.9.6
消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。