土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【每周交流会17期】基础接地网是否应该焊接?

【每周交流会17期】基础接地网是否应该焊接?

发布于:2014-06-06 11:39:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


◆◆◆◆




33.jpg













交流主题:


基础接地网是否应该焊接?





















交流






内容






请大家认真作答!!!











防雷引下线在利用结构钢筋时,其钢筋一般允许通过绑扎的方式连接。如果是利用基础底板内的钢筋,形成钢筋网作为共用接地装置的话,其钢筋的连接处和交叉处是否可以只绑扎呢?

















(本周交流主题,由无影版主提供!谢谢他一直以来为我们论坛做出的贡献!:handshake )












交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























33.jpg

全部回复(340 )

只看楼主 我来说两句
  • tydftyydf54853
    不错,谢谢楼主的分享,请多多关照。
    2016-09-22 15:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • 柠檬009
    柠檬009 板凳
    如果是钢筋做引下线的话,引下线绑扎就可以,因为焊接的话会可能影响到钢筋强度,引下线与接地极连接就得是焊接了,不能绑扎,有规范规定的。
    2016-09-20 19:21:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“穿管埋地敷设可方便维护,而直埋敷设有利于防盗”怎么理解

在道路照明规范上看到:“穿管埋地敷设可方便维护,而直埋敷设有利于防盗”,这个怎么理解

回帖成功