请教泵站供配电问题

发布于:2007-10-04 19:21:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一排水泵站,5台单机355kW泵,以两回10kV线路供电,请问采用两回10kV线路直接接两台主变,在6kV侧采用单母线分段接线方案是否可行?10kV进线不经开关柜,经跌落式熔断器、避雷器后直接接两台主变,6kV侧母线采用成套开关柜,这样可行不?请问还有其他方案更好的方案不?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • tianyugaosen
    tianyugaosen 沙发
    学习了
    很不错的
    2009-05-12 00:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • fengzhizi200479



    按照1500KW以下直配电机过电压保护与绝缘配合要求做就是了(见附件),具体就是架空线与电缆接线处设一组管式避雷器,向架空线前50-100米再设一组管式避雷器,每组电机出线端设一组旋转电机专用氧化锌避雷器和吸收电容,10KV母线侧再设一组氧化锌避雷器和吸收电容(0.25~0.5μF),中性点能引出的在中性点侧再设一组氧化锌避雷器,中性点无法引出的,母线上的吸收电容容量为1.5~2.0μF。
    2008-12-20 17:28:20

    回复 举报
    赞同0